Ух ребята, читаю я вас и тихо хихикаю.
Андрей, ты конечно что-то где-то читал, но в некоторых вещах ты не прав. Можем отдельно подискутировать.
Теперь к сути.
Наташа, главный вопрос, который я задаю - тебе надо как правильно согласно всей действующей нормативки? Или всё-таки не по правилам, но надежно?
Чем можно улучшить скрутку проводов в распаечной коробке , если пайка в этом месте затруднительная ( паять придется выше головы )
Варианты - самое простое, надежное и официально разрешенное это опрессовка. Но к сожалению нужен спец инструмент.
Далее клеммы WAGO. Многие их боятся, ведутся постоянные споры об их применении. Но тем не менее даже официально можно.
Далее пайка. И она таки не запрещена как пишет Андрей, но есть нюанс. Официально запрещена пайка PE-проводника, по простому заземления. Не надо лезть с паяльником под потолок, это реально не удобно. Можно применить что-то типа мини-тигелька. Расплавила в нем припой, а потом просто скрутку опустила. Флюс кстати лучше применять не кислотный, а спиртовой.
Ну и в крайнем случае (если коробки в доступе) можно и оставить непропаянную скрутку. Или есть такие колпачки СИЗ называются. В Америке они официально везде применяются, а у нас как-то не прижились. Сам я никогда их не использую.
Мне нужно протащить провод ВВГ ПНГ 3Х2.5 через дырку в брусе . Дырку я сделала , но туда не влезает спец-труба из какого-то негорючего пластика , любезно оставленная мне электрикам для подобных целей . Чем ее заменить или можно вообще ничем не заменять ? . Диаметр дырки 24 мм .
Опять же по правилам - проходы через стену из горючего материала только в металлических трубах. И суть тут не только в возгорании, а в том, что и дерево может сыграть и передавит тебе кабель.
По факту же можно использовать гибкую или жесткую ПВХ трубу. Стандартные трубы диаметром 16, 20 или 25 мм. Ну есть еще больше, но вряд ли они тебе нужны.
Организация света на внешней стене дома . ( освещать улицу ) . Какие есть нюансы . ? ( провода , в чем их тянуть , автомат и проч )
Если кабель идет внутри дома, а потом ныряет через стену наружу к светильнику, то все также. Если кабель идет снаружи, то труба уже не ПВХ (она боится света), а как правильно сказал Андрей, труба ПНД. Непосредственно у светильника или за ним или где-то рядом можно поставить герметичную маленькую коробку для подсоединения к нему.
Теперь общие нюансы:
Проводка по горючему основанию открыто прям кабелем, либо в коробе, трубе и т.д. Если скрыто, то по правилам только в металлических трубах.
Автоматы защиты подбираются согласно номинальной нагрузки, соответственно и сечение кабеля подбирается согласно нагрузке. Для жилых домов на свет минимальное сечение кабеля на свет 3*1,5мм2, на розетки 3*2,5мм. Автоматический выключатель на розетки 16А, на свет можно 10А, лучше 6А (у тебя лампы же скорее всего светодиоды)
Не надо забывать и пренебрегать диф-защитой. Да недешево, но хотя бы УЗО на розетки ставить необходимо.
С уважением ваш штатный электрик.